主要分部分项工程质量控制
措施一:水电安装工程
1:天棚管线敷设
施工要求 :
1:布管配线符合设计要求,管线长超过15米或有2个直角弯时要设拉线合
2:管内穿线不超过8跟,电线总截面积不超过管内截面积40%。
3:严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结,吊顶内不允许有明露导线。
4:电源线与通讯线不得穿入同一根线管内。
5:管卡与管卡距离小于500mm, pvc接线合盖板与金属软管需用尼龙接头连接,软管长度小于1米
验收标准:
1:施工人员持证上岗
2:管线敷设横平竖直美观实用,管卡数量距离合适,禁止导线无管裸露在顶内。
2:地面管线敷设
施工要求:
1:按设计确定开关插座位置及管线位置走向,弹线后用云石切割机开槽,深度宜为管线直径加15mm
2:槽内线管用管卡或者木隼固定,
管卡距离不大于300mm
验收标准:
1:开槽有弹线定位,开槽深度35-40mm,位置准确。
2:管线固定牢固,线管与线盒结合牢固
3:地面管线敷设
施工要求:
1:管线交叉需做过桥弯,两边管卡固定,管线固定牢固
2:管线敷设2根或者2根以上,不能并排紧贴,管与管之间距离不小于20mm
验收标准 ...
附件列表