近期暖通专业施工图设计中的常见问题
(通风部分)
问题 1: 有人房间的机械通风方式选择不当
违规: 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005(以下简称《通则》)第 1.0.1 、7.2.1
条、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012(以下简称《暖通规
范》)第 6.1.4 条等规定
说明: 目前通风设计中一种盛行的做法是以通过消防审查为目标, 在有人经常停留
房间的通风设计中滥用汽车库、设备用房等无人房间以排风 (烟) 为主的通风方式,
并按消防排烟设计标准设置机械排烟设施, “兼顾”平时通风。 这种以应急需求取代
日常功能的做法本末倒置,系统通风效率低而能耗较高,往往还伴随有较大的噪声
与振动。
通风系统的首要功能是满足人的卫生健康需求即对清洁、 新鲜空气的需求, 因
此,当有人经常停留的房间无直接自然通风条件(如地下或内区房间)时,首先必
须按照《通则》第 7.2.1 条、《暖通规范》第 6.1.4 条等规定的要求送入新风。同
时,应保证新风进风口的设置满足《暖通规范》第 ...