型钢悬挑脚手架
(扣件式)计算书计算依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
JGJ130-2011
2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》
JGJ128-2010
3、《建筑结构荷载规范》
GB50009-2012
4、《钢结构设计规范》
GB50017-2003
架体验算
一、脚手架参数
二、荷载设计
计算简图:
三、横向水平杆验算
承载能力极限状态
q=1.2×(0.04+G
kjb×la/(n+1))+1.4×G
k×la/(n+1)=1.2×(0.04+0.1×1.5/(2+1))+1.4×3×1.5/(2+1)=2.208kN/m
正常使用极限状态
q'=(0.04+G
kjb×la/(n+1))+G
k×la/(n+1)=(0.04+0.1×1.5/(2+1))+3×1.5/(2+1)=1.59kN/m
计算简图如下
:1、抗弯验算
Mmax=max[ql
b2/8,qa12/2]=max[2.208×1.05
2/8,2.208×0.15
2/2]=0.304kN·m
σ=Mmax/W=0.304×10
6/5260=57.84N/mm
2≤[ ...
附件列表