www.zhulong.com
玻璃幕墙计算书
目录www.zhulong.com
1、办公楼建筑结构施工图。
2、规范:
《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001
《钢结构设计规范》GBJ 50017-2003
《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001、J 113-2001
3、工程基本条件:
(1)、地区类别: C类;
(2)、基本风压:W
o=0.75kN/m
2;(3)、风荷载取值按规范要求考虑;
(4)、地震烈度:7度;
(5)、年最大温差:80℃;
(6)、在风荷载标准值作用下主体结构的楼层弹性层间位移角限值取为θ 1/550。
在作用于幕墙上的各种荷载中,主要有风荷载、地震作用、幕墙结构自重和由环境温度变化引起的作用效应等等。在幕墙的节点设计中通过预留一定的间隙,消除了由各种构件和饰面材料热胀冷缩引起的作用效应。所以,作用于垂直立面幕墙的荷载主要是风荷载、地震作用,幕墙平面内主要是幕墙结构自重,其中风荷载引起的效应最大。
在进行幕墙构件、连接件和预埋件承载力计算时,必须考虑各种荷载和作用效应的分项系数,即采用其设计值;进行位移和挠度计算时,各分项系数均 ...