扶壁式挡土墙
结构计算书溢洪闸的上下游连接段边墙较高,采用
C20扶壁式挡土墙。墙高自
12.2
~17.4m高不等,在此选用
17.4
m墙高为例进行计算。其余计算方法相同,不再一一列出。
(一)基本设计资料
1.钢筋砼扶壁式挡土墙,墙高
H=17.4
m,埋入土中深度
h=1.4m,墙趾板按照无覆盖土考虑。
2.墙后回填土参数考虑墙过高,土压力过大,采用水泥土回填,容重取用γ
=1.8T
/m3。要求等值内摩擦角ψ≥
55°。等值内摩擦角是指把粘聚力计入内摩擦角内的数值,其值可以用下式计算:
<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>
式中:ψ′,
C为现场实测回填土的内摩擦角和粘聚力。
3.抗滑稳定系数
KC≥1.3,倾覆稳定系数
K≥1.5,滑动摩擦系数
f=0.4。4.C20砼抗压强度
fC=10.0N/
mm2;抗拉强度
f1=1.10N/
mm2II级钢筋抗拉强度[σ
g]=310N/
mm2。II级钢筋弹性模量
Eg=2.0×105N/mm25.砼裂缝容许开展宽度δ
max=0.25
mm(二)计算方法
1.计算的一般方法
扶壁式挡 ...