第五部分:主要施工方法及技术措施
一、水系统管道的安装及技术措施
A、一般技术规定
1、施工人员应提前熟悉图纸、技术资料,搞清施工工艺流程、工序及技术质量要求,按施工图所示位置、标高进行测量放线,找正支、吊架的安装点。
2、
管道的流向和坡度:空调供水管坡度一般为
0.005
,坡向与管内介质流向相反;回水管、冷凝水管坡度一般为
0.005
,坡向与管内介质流向相同。水管路系统最低点应配置
DN
泄水阀,最高点设
DN
自动排气阀。
a.
管道支吊架间距:
公称直径
mm20253240507080100125150200250300
支架间距
(m)
保温管222.533444.556788.5
不保温管
33.544.55666.5789.5 ...