最新版客厅与卧室质量100点
伸缩缝处无套管
地暖管铺设间距符合要求
地暖管出地面部分没有加装塑料套管
1、地暖安装质量控制要点
1.2、地暖打压时需遵循以下几点:⑴经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出;⑵封堵敞开的管道接口,安装试压用连接管道路基压力表,开启水压试验管路中的阀门,开启系统顶点的排气阀,缓慢向系统注水,注满水后关闭排气阀及进水阀门。⑶若无异常情况方可缓慢加压,系统加压一般分2-3次升至试验压力。采用手动泵缓慢升压,升压时间不小于15mm;降至工作压力,进行水密性检查;在有冻结可能的情况下进行水压试验时,应采取防冻措施。 ⑷试压完成后应及时将管内的水吹尽、吹干;在试验压力下,稳压1小时,观察其压力降,若压力降不大于0.05MPa且不渗不漏为合格。 交房后业主装修时打压漏水,经物业反馈该现象较多的要追究相应分公司的责任。
附件列表