大空间建筑蓄热与多元通风流动特性及其缩比尺模型试验
在能源短缺和生态环境保护的双重压力下,结合传统自然通风和机械通风两者优势的多元通风逐渐受到人们的青睐;其蕴藏的巨大的节能潜力以及其带来的舒适性,极大的契合了人们对多元通风方式的期望。但是,多元通风的基本流体动力学模式及其蓄热、传热机制非常复杂;尤其应用于大空间建筑时,室内蓄热、温度分层或其他内扰耦合作用,其多元通风过程更趋复杂多变。
基于此,本文采用计算流体力学和缩比例尺模型实验相结合的手段,探讨了多种工况下建筑大空间室内采用多元通风的通风效果。本文首先构建了具有集中热源的厂房大空间物理模型,采用计算流体力学商用软件模拟了不同热源强度和机械送风条件下,建筑室内空气流动行为与换气特性。
模拟结果表明,在热压自然通风条件下,室内出现明显的温度分层;温度效率(即热移除效率)随着热源强度的增加而降低;随着机械送风强度的增加,不同热源强度下的温度效率变化趋势略有不同,但基本呈现出先增加后降低再增加再降低最后保持平稳的变化趋势。局部机械送风能明显改善室内通风效果,但机械送风强度过大易在机械送风口和自然进风口间形成短路型气流输送。
其次,为探讨不同 ...