第一章 电气系统
第一节 发电厂电气主接线
1.15MW汽轮发电机1台。
:10kV联络
Ⅰ线、10kV联络
Ⅲ线;10kV单母线分段
:10kVⅠ段和10kVⅡ段
;10kVⅠ段接于10kV联络
Ⅰ线,10kVⅡ段母线接于10kV联络
Ⅲ线。3.同期点共设置4个。
〔1〕#1发电机出口2开关;
〔2〕10kV联络
Ⅰ线1开关;
〔3〕10kV联络
Ⅲ线19开关;
〔4〕10kV母联18开关。
4. 10kV厂用工作变4台:#0、#1、#2厂变和化水变,#0厂变作为备用。
5. 10kV动力线9条:给水泵3台,一次风机2台,二次风机2台,引风机2台。
6.400V母线5条,主厂房有0段、
Ⅰ段、Ⅱ段、化水配电室2条。
第二节 正常运行方式
1.#1发电机经
出口2开关、10kVⅠ段母线,通过10kV联络
Ⅰ线并入110kV新城变电站10kV母线。10kVⅠ段母线经10kV母联带10kVⅡ段母线运行。
2.10kV联络
Ⅰ线运行,10kV联络
Ⅲ线备用;10kV联络
Ⅲ线运行,10kV联络
Ⅰ线备用。
3.10kV厂用电由
10kVⅠ段
供电,10kV直配线由10kV
ⅠⅡ段供电。
4. ...