关于《高层民用建筑设计防火规范
》的疑问高规7.2.1
条,有如下规定,
请问下图类类中庭是否计算喷淋及智能灭火系统之和?
(个人觉得该类中庭,喷淋及智能灭火系统会同时启动,但是
仅启动喷淋或智能灭火系统中一种就均能达到灭火效果,可仅计入两系统中最大者即可
)答:【喷淋及智能灭火系统水量
应该累加】中庭侧面通透,
是否为露天场所?
是否设喷淋?是否设智能灭火系统?
答:【中庭如果有可能有可燃物的话就要设置喷水措施;超过
12m的话可考虑采用水炮,高出水炮射程高度时可考虑将水炮设在较低层,如果再高,超出规范时一般需要做一个火灾评估,根据报告选用灭火措施(包括不设置喷淋)
】外挑走廊,有盖是否为露天场所
,是否可不设喷淋
?个人认为无需设置,设了也无法集热,无法启动喷淋系统。
请确认答:【可以不设置,但不是因为“
无法集热
”】确定某建筑物是否设消火栓及消防用水量经常按体积来判定,请问该体积是否算地下室?如需计入,具体是指其核心筒对应地下室,还是所有地下室?
请明确。
答:【包括所有地下室】
术语解释中下列条文表述为
2层符合要求者可计为商业网点,
但同时1.0.3
条文解释中四
.4条有 ...