全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
89 0
2025-04-02
通信电源设备安装质量控制
袁 立 云
北京诚公监理公司四分公司
通信电源设备安装质量控制
目 录
蓄电池碱性电池
太阳电池
柴油发电机组
接地装置
交直流配电、整流和变换设备通电检验
太阳组合电源架检验
监控系统
蓄电池室的要求
〔1〕蓄电池室宜建在一楼,并应接近电力室,但不要靠近高温
〔如锅炉房
〕和震动大的场所
〔如油机房等
〕,同时还应保持
枯燥、通风。
〔2〕电池室内高度不应小于3米。
〔3〕电池室内门应向外开,但不能直接与其它机械室直通。并且室内应设有贮藏酸
〔或碱〕、水〔或馏水〕及配制电解液的专门贮藏室。
〔4〕室内应有天花板
〔用防火材料
〕。室内四周墙壁、天花板、门窗、暖气及其他金属
局部均应涂防酸漆,窗户上应安装毛玻璃或涂半透明油漆,以免阳光直接照在电池上。
〔5〕室内照明灯具可安装在天花板上,但电线必须是暗线,埋在墙壁中,用密封的白炽罩,室内照度不少于40支烛光,同时室内还应安装紧急照明设施。室内不得安装电源开关、插座以及可能引起火花的设备装置,门外应标有
“严禁烟火
〞等警示牌。
〔6〕室内穿线管和孔洞都要进行防酸或防酸处理。
〔7〕蓄电池地面应铺耐酸瓷砖,砖缝用 ...