全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
84 0
2025-04-03
加固设计计算书2008年8月
柱、楼板加固设计方案
概况厂房B-1、
B-2为框架结构,经工程质量安全监督站检测中心检测结果发现
B-1厂房二层柱:1×D、6×A砼强度分别为C20.0、C22.1;
二层板B/C×4/5,C/D×3/4砼强度分别为C16.2、C18.5低于板原设计强度C25的75%(即18.75Mpa);
B-2厂房二层柱:
B×6、
C×6、D×7砼强度分别为C
18.4
、C20.3
、C21.9
不满足安全使用要求。
设计依据
1、工程质量安全监督站检测中心混凝土芯样抗压强度检验报告
:《厂房B-1
》(报告编号:
JG2008-00745
);2、工程质量安全检测中心
混凝土芯样抗压强度检验报告
:(报告编号:08J80309-JGD-2,08J80309-JGD-3)
;3、工程质量安全监督站检测中心混凝土芯样抗压强度检验报告
:《厂房B-
2》(报告编号:JG2008-00741)
;4、中华人民共和国国家标准:
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);
5、 中华人民共和国国家标准:
《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006);
...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群