分户验收实施标准第一部分:
户内部分(一)室内空间尺寸
1、验收内容:室内净高,
净开间尺寸;
2、检查措施和验收原则:自然间全数检查,使用钢卷尺及激光测距仪。室内净高:卧室与起居室测点不少于
2点,开间尺寸每墙面不少于
2点对测检查,
点位距墙面
角部约300mm
处。验收原则:室内净高
容许偏差±8mm
,极限差不应大于
16mm
,净开间尺寸
容许偏差±6mm
,极限差
12mm
。(二)门窗安装质量
1、验收内容:窗台高度、门窗固定、
启动、玻璃安装,
与否有渗漏。2、检查措施和验收原则外墙窗台高度:钢尺检查,外窗台距地面净高不应低于设计
规定且不低于
0.9m
,不得有负差,每个窗台检查一处。门窗
启动和关闭检查:
观测与手动推动检查。验收
原则:安装牢固,固定
措施对旳,配件齐全,
启动灵活,关闭严密,油漆均匀,门窗框与墙面填嵌密封
解决无空隙,密封胶粘接牢固,表面光滑、顺直。推拉窗必须有防脱落装置及防碰撞装置,排水孔畅通。玻璃安装应符合设计及节能审查
规定,玻璃裁割尺寸
对旳,安装牢固,玻璃表面不得有裂纹拉伤现象,密封条平直与玻璃
所有贴紧,与型材之间无明显缝隙,中空玻璃 ...