300MW
锅炉脱硝系统与低氮燃烧器运转
与检测、修理
维护分析
摘要:研究对象是2
×300 MW
的供热机组,选择的方法是催化还原法对锅炉进行脱硝改造,使得锅炉氮氧化物的排放达到标准以及脱硝系统的投运率达到99.
95%以上。促使氮氧化物排放值达到标准,保持在50
mg/Nm3
以内,通过相关部门的检查
。一方面实现了对环境的保护,另一方面也加快了实现企业经济效益速度的目标
。本文主要是对某热电厂工程通过技术手段进行检测、修理
和维护来提升工作效率与企业的经济效益。
1供热机组的选择过程与标准
选择的研究对象是
2×300MW
的供热机组,其具备
的功能是:能够进行自动循环,位于中间位置的东西进行1次
加热,机内能够进行通风与平衡温度,机组四角呈圆形,排查问题的时候是对固体进行排查等。制粉系统是选用的中速磨煤机,属于一次性吹干的风机系统,根据需要设计的煤种是贫煤与混煤,然后用混煤和洗中煤来进行检测。将锅炉里燃烧后产生的氮氧化物的设计值定为
650mg/Nm3
,但依旧
远远超出了标准所要求的排放值,
也即是50mg/Nm3
。为了实现氮氧化物标准排放的数值,研究对象选择的是2022 ...