江苏四级承装承试设备-高压开关机械特性测试仪
面板介绍(见图一)1、电压输入; 2、合分闸信号接线插口; 3、断口
信号接线插口; 4、传感器输入插口; 5、测量结果显示屏; 6、打印机;
7、220V 电源插座; 8、仪器电源开关; 9、操作键; 10、数据打印键;
11、波形打印键; 12、曲线打印键; 13、数据显示键; 14、清除键; 15、
接地柱。测量线的连接与测试方法 :1、注意事项仪器在连接、拆除断口测量线
及更换位移传感器时必须切断电源开关,在切断电源的情况下进行连接。该仪
器设置了六个断口输入端子,仪器在程序上设定以 A 断口的采样数据来计算行
程、超行程及合(分)闸速度。在连接断口线时,必须将安装了传感器相的断
口线连接在仪器的 A 接线柱上,(例:如将传感器安装在高压断路器的 B 相
上,应将 B 相的断口线连接在仪器的 A 接线柱上,此时,测量显示出的 A 断
口数据实际上是 B 相断口的数据),否则,仪器测量出的行程、超行程及速度
数据有误。在使用中将位移传感器安装在高压断路器的哪一相上,可按用户要
求任意选择。2、断口线的连接⑴ 测量真空、六氟化硫 ...
附件列表