一、架体参数
二、荷载参数
三、设计简图
四、板底支撑(纵向)钢管验算
G1k=g1k=0.033kN/m;
G2k= g2k×lb/3=0.350×1.20/3=0.140kN/m;
Q1k= q1k×lb/3 =2.000×1.20/3=0.800kN/m;
Q2k= q2k×lb/3 =1.500×1.20/3=0.600kN/m;
1、强度计算
板底支撑钢管按均布荷载作用下的三等跨连续梁计算。
q1=1.2 ×(G
1k+G2k)= 1.2×(0.033+0.140)=0.208kN/m;
q2=1.4×(Q
1k+Q2k)= 1.4×(0.800+0.600)=1.960kN/m;
板底支撑钢管计算简图
Mmax=(0.100×q
1+0.117×q
2)×l2=(0.100×0.208+0.117×1.960)×1.20
2=0.360kN·m;
Rmax=(1.100×q
1+1.200×q
2)×l=(1.100×0.208+1.200×1.960)×1.20=3.096kN;
σ=Mmax/W=0.360×10
6/(4.49×10
3)=80 ...