变电站操作票安全技术操作章程
(1)倒闸操作由操作人员填用操作票。
(2)操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式一致
;操作票票面应清楚整洁
,不允许随意
涂改。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目
,并分别签名
,然后经运转
值班负责人
(检测、修理
人员操作时由工作负责人
)审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。
(3)下列项目应填入操作票内。
①应拉合的设备
[断路器(开关)、隔离开关
(刀闸)接地刀闸等
],验电,装拆接地线
,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器
,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。
②拉合设备
[断路器(开关)、隔离开
关(刀闸)接地刀闸等
]后检查设备的位置。
③进行停、送电操作时
,在拉、合隔离开关
(刀闸),手车式开关拉出、推入前
,检查断路器
(开关)确在分闸位置。
④在进行倒负荷或解、并列操作前后
,检查相关电源运转
及负荷分配情况。
⑤设备检测、修理
后合闸送电前
,检查送电范围以内
接地刀闸已拉开
,接地线已拆除。
(4)操作票应填写设备的双重名称。
(5)下列各项工作可以不用操 ...