5.2 确定基线情景5.2.1. 新建发电厂的基线情景
27.如果项目活动是安装上文第 5(a) 段或第 7(a) 段或第 7(e) 段所述的有或没有 BESS 的绿地发电厂,则基准情景是项目活动向电网输送的电力,而这些电力本来可以通过并网发电厂的运营和增加新的发电源产生, 如 TOOL07 中描述的组合边距 (CM) 计算中所示。
5.2.2. 现有可再生能源发电厂增加容量或将 BESS 整合到现有太阳能光伏或风力发电厂/机组的基线情景
28. 如果项目活动是上文第 5(b) 段或第 7(b) 段所述的有或没有 BESS 的容量增加,或者是 BESS 与现有太阳能光伏或风力发电厂 plant(s)/unit(s) 的整合,而没有对上述第 7(c) 段所述的现有发电厂进行任何其他更改, 基线情景是现有设施将继续在历史水平上向电网供电,直到发电设施可能被更换或改造 (DATEBaselineRetrofit),并且通过增加的容量输送到电网的电力本来是通过并网发电厂的运行和增加新的发电电源产生的,如 TOOL07 中描述的组合边距 (CM) 计算中所示。从那时起,假设基线情景与项目活动相对应,并且假设没有减排。
5.2.3. 现有发电厂改造、修复或更换的基线情景
29.如果项目活动是上述第 5(c) 段或第 5(d) 段或第 5(e) 段所述的现有工厂的改造、修复或更换,则应采用以下分步程序来确定基线情景。
5.2.3.1. 第 1 步:确定现实且可信的发电替代基线情景
30.应用 TOOL02 的第 1 步。考虑的选项应包括:
(a) P1:未作为清洁发展机制项目实施的项目活动;
(b) P2:延续目前的情况,即使用项目活动实施前已经使用的所有发电设备,并照常进行维护。该项目下产生的额外电力将在电力系统中现有和新的并网发电厂产生;
(c)P3:项目活动的所有其他合理和可信的替代方案,这些替代方案可以增加现场产生的电力,并且在技术上是可行的。这尤其包括发电厂/机组的不同级别的更换、改造和/或修复。只应考虑项目参与者可用的替代方案。
5.2.3.2.第 2 步:障碍分析 应用 TOOL02 的第 2 步。
31.应用 TOOL02 的步骤 2。
5.2.3.3. 第 3 步:投资分析
32.如果使用此选项,请应用以下内容:
(a)如果第 2 步后还剩下多个替代方案,并且其余替代方案包括情景 P1 和 P3,则按照 TOOL02 的第 3 步应用投资比较分析;
(b) 如果步骤 2 之后还剩下多个备选方案,并且其余备选方案包括情景 P1 和 P2,则根据TOOL01 的步骤 2b 应用基准分析。
5.2.4. 通过 BESS 的集成改造现有太阳能光伏或风力发电厂/装置的基线情景。
33 如果项目活动是对上文第 7(d) 段所述的现有太阳能光伏或风力发电厂/机组进行改造,则项目活动提供了使用相同现有发电能力向电网供应额外电力的可能性。这允许发电厂在一年内实现更高的负载系数,与安装 BESS 之前的情况相比,项目活动可再生能源发电厂能够向电网提供更多电力。这可能会取代电网中同等数量的发电量,其中可能包括许多化石燃料发电厂。基线情景应按照与上述对现有发电厂进行改造、修复或更换相同的程序确定。
5.2.5. 与可再生能源发电厂协调运营的抽水蓄能项目的基线情景
34.如果项目活动如上文第 5(f) 段所述,项目参与者应证明基线情景既不是在没有 PSP 的情况下安装项目绿地可再生能源发电厂,也不是在没有绿地可再生能源发电厂的情况下安装 PSP。如果项目参与者未能证明基线情景不是没有 PSP 的绿地可再生能源发电厂或没有绿地可再生能源发电厂的 PSP,则该方法不适用。
5.3. 额外性
5.3.1. 证明额外性的简化程序
35.有关证明额外性的简化程序,项目参与者应参考方法工具 TOOL32。
5.3.2. 基于 TOOL01 证明额外性的程序
36.应使用 TOOL01 演示和评估项目活动的额外性。
37. 如果是综合水电项目,则应考虑以下因素以进行投资分析:
(a) 与 CDM 项目活动相关的投资,即建造新水库和新发电厂/机组;
(b) 以及使用等式 (12) 确定的净发电收入 (EGPJ,y)。
38. 如果是新建发电厂,或改造为现有的太阳能光伏或风力发电厂,为了评估项目活动的经济吸引力,项目参与者应使用他们通过向电网供电可能获得的最高电价。只有在特殊情况下,如果项目参与者可以证明显示有关项目活动的负载/消耗和发电模式的数据,才可以适用其他关税。
39. 在上述第 5(f) 段所述项目活动的情况下,应证明绿地可再生能源发电厂和 PSP 的组合,以及单独针对绿地可再生能源发电厂的额外性,以确保后者的安装不是基线情景。
5.4 项目排放
40.对于大多数可再生能源发电项目活动,PEy = 0。但是,某些项目活动可能涉及可能很大的项目排放。这些排放量应使用以下公式作为项目排放量计算:PE𝑦 = 𝑃𝐸𝐹𝐹,𝑦 +𝑃𝐸𝐺𝑃,𝑦 +𝑃𝐸𝐻𝑃,𝑦 +𝑃𝐸𝐵𝐸𝑆𝑆,𝑦+ 𝑃𝐸𝑃𝑆𝑃,𝑦 ________公式(1)
PE𝑦= 第 y 年的项目排放量
𝑃𝐸𝐹𝐹,𝑦=第 y 年化石燃料消费的项目排放量
𝑃𝐸𝐺𝑃,𝑦= 第 y 年干式、闪蒸汽或二元地热发电厂运行的项目排放量(吨二氧化碳当量/年)
𝑃𝐸𝐻𝑃,𝑦 = 第 y 年水力发电厂和抽水蓄能厂水库的项目排放量(吨二氧化碳当量/年)
𝑃𝐸𝐵𝐸𝑆𝑆,𝑦= 使用电网或化石燃料发电机的电力为 BESS 充电的项目排放量(吨二氧化碳当量/年)
𝑃𝐸𝑃𝑆𝑃,𝑦= 项目利用电网电力进行 PSP 抽水运行所产生的排放量超过可再生能源发电厂的生产
5.4.1.化石燃料燃烧产生的排放 (𝑃𝐸𝐹𝐹,𝑦)
41.对于也使用化石燃料发电的地热或太阳能热能项目,化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放应计入项目排放量 (𝑃𝐸𝐹𝐹,𝑦)。
42.对于所有可再生能源发电项目活动,由于使用化石燃料作为备用发电机而产生的排放可以忽略不计。
43.𝑃𝐸𝐹𝐹,𝑦应按照 TOOL03 计算。
5.4.2. 干蒸汽、闪蒸汽 7 和 binary8 地热发电厂运行中由不凝性气体和/或工作流体 (PEGP) 产生的排放
44.对于干蒸汽或闪蒸汽地热项目活动,项目参与者应考虑由于产生的蒸汽中释放的不凝性气体而导致的 CO2 和 CH4 排放。地热储层中的不凝性气体通常主要由 CO2 和 H2S 组成。它们还含有少量碳氢化合物,主要是 CH4。在干蒸汽或闪蒸汽地热发电项目中,不凝性气体随蒸汽流入发电厂。一小部分 CO2 在冷却水回路中转化为碳酸盐/碳酸氢盐。此外,部分不凝性气体被重新注入地热储层。然而,作为一种保守的方法,该方法假设通过干蒸汽或闪蒸汽地热技术进入发电厂的所有不凝性气体都通过冷却塔排放到大气中。逸散性 CO2以及由于油井测试和油井放水引起的 CH4 排放不被考虑在内,因为它们可以忽略不计。
45.𝑃𝐸𝐺𝑃,𝑦计算方法如下:
𝑃𝐸𝐺𝑃,𝑦= 𝑃𝐸𝑑𝑟𝑦 𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚,𝑦 + 𝑃𝐸𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦,𝑦________公式(2)
𝑃𝐸𝐺𝑃,𝑦=第 y 年干蒸汽、闪蒸汽和/或二元地热发电厂运行的项目排放量;
𝑃𝐸𝑑𝑟𝑦 𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚,𝑦 =由于第 y 年释放不凝性气体而导致的干蒸汽或闪蒸汽地热发电厂运营产生的项目排放。
𝑃𝐸𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦,𝑦=第 y 年由于不凝性气体和工作流体的物理泄漏而导致的二元地热发电厂运行产生的项目排放
(a)干蒸汽或闪蒸汽地热发电厂的项目排放:
𝑃𝐸𝑑𝑟𝑦 𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚,𝑦 = (𝑤𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚,𝐶𝑂2,𝑦 + 𝑤𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚,𝐶𝐻4,𝑦 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4) × 𝑀𝑠𝑡e𝑎𝑚,y_______公式(3)
(b)二元地热发电厂的项目排放量:
𝑃𝐸𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦,𝑦 = 𝑃𝐸𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚,𝑦 + 𝑃𝐸𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑦 _______公式(4)
𝑃𝐸𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚,𝑦 = (𝑀𝐼𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤,𝑦 − 𝑀𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤,𝑦) × (𝑤𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚,𝐶𝑂2,𝑦+ 𝑤𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚,𝐶𝐻4,𝑦 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4) _______公式(5)
𝑃𝐸𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑦 = 𝑀𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑦 × 𝐺𝑊𝑃𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 _______公式(6)
5.4.3. 水力发电厂和抽水蓄能项目水库的排放 (𝑃𝐸𝐻𝑃,𝑦)
46. 项目活动的功率密度 (PD) 计算如下:
PD =(𝐶𝑎𝑝𝑃𝐽 −𝐶𝑎𝑝𝐵𝐿 )/(𝐴𝑃𝐽 −𝐴𝐵L) _______公式(7)
PD=项目活动的功率密度
𝐶𝑎𝑝𝑃𝐽 =项目活动实施后水力发电厂或 PSP 的装机容量
𝐶𝑎𝑝𝐵𝐿 =水电站或 PSP 在项目活动实施前的装机容量 (W)。对于新建水力发电厂或 PSP,此值为零
𝐴𝑃𝐽 =在项目活动实施后,当水库满时,在水面上测量的单个或多个水库的面积 (m2)
𝐴𝐵L=在项目活动实施之前,当水库满时,在水面上测量的单个或多个水库的面积 (m2)。对于新储液槽,该值为零.
47.对于导致新的单个或多个水库的水电项目或 PSP 活动,以及导致单个或多个水库增加的水电项目或 PSP 活动现有水库,项目参与者应考虑水库的 CH4 和 CO2 排放量,估计如下:
(a)对于综合水电项目或 PSP,整个项目的 PD 计算如下:
PD =(∑𝐶𝑎𝑝𝑃𝐽,𝑖) /(∑𝐴𝑃𝐽,j)_______公式(8)
i=综合水电项目/PSP 中包含的单个发电厂
j=综合水电项目/PSP 中包含的单个水库;
(b)如果使用公式 (7) 的项目活动的功率密度或使用公式 (8) 的综合水电项目的功率密度大于 4 W/m2 且小于或等于 10 W/m2:
𝑃𝐸𝐻𝑃,𝑦= (EF𝑅𝑒𝑠× 𝑇𝐸𝐺y)/1000_______公式(9)
EF𝑅𝑒𝑠=水力发电厂水库/PSP 排放的默认排放系数
𝑇𝐸𝐺y=在 y 年项目活动产生的总电力,包括供应给电网的电力和供应给内部负载的电力;
(c)如果项目活动的功率密度大于 10 W/m2:
PE𝐻𝑃,𝑦 = 0 _______公式(10)