锅炉炉管爆管的应急预案
干熄焦锅炉在运转过程当中
如果出现爆管,处理不及时或处理不当将严重影响干熄焦的连续稳定运转
,同时将对锅炉设备造成重大损害,甚至伤害人身安全,造成巨大的损失,为了进一步确保
锅炉安全稳定运转
,特制定锅炉爆管的应急预案。
应急组织机构
组长:王福副组长:袁兵、彭志辉
成员:何刚、张少春、苏兴文、陶臣、胡婷婷、张溶、王微、当班人员
二、应急与响应程序
2.1汇报2.1.1
发现事故及时向组长、班长汇报。
2.1.2
发现事故
5分钟内向厂调度室、车间相关管理人员进行汇报
,汇报时应讲清:事故的类别、时间、地点、程度等情况。
2.2通讯联络
2.2.1
厂调度室:XXX
1 XXX
42.2.2
二炼焦车间值班室:XXX
2三、应急处置
3.1通知焦炉进行水熄,停止干熄。
3.2调整循环风量,排焦量控制在
40~50t/h
。3.3风机前后进行
N2吹入。3.4干熄炉焦炭排到斜道以下,停止排焦,旋转密封阀及振动给料器停止工作,各充
N2点继续充氮
5~6h。3.5确认干熄炉内无红焦后停循环风机(从观察孔和炉
盖处确认),关闭所有中栓,预存室压力调节阀关闭,炉顶放散阀 ...