采区变电所施工安全技术措施
为了使二采区供电系统系统更安全、可靠,现决定由维修队进行采区变电所的施工,为了进一步保证
施工期间的安全、施工质量及规范施工步骤,,特制定以下施工安全技术措施:
一、施工地点:
采区变电所的施工地点为二采区
3#联巷轨皮联巷
40.0m
、皮带巷向南
48m长度范围。
二、技术参数:(详见采区变电所剖面图、平面图及断面图)
1、距皮带巷
8m,分别为低压室、高压室,长度均为
20m。2、高压室、低压室地板为水平,分为两个台阶,巷道高度
4.0m
,剩余巷道保持原状,不做处理。
3、巷道宽度为
4.2m
,喷浆后净宽度为
4.0m,
高度3.6m
。三、施工顺序及要求:
1、所有起底、开帮工作只能用风镐完成。
2、帮补部扩刷完后必须打锚杆挂网进行支护。锚杆型号采用左旋高强度锚杆,规格型号为
Φ18×2400
㎜,安装时采用树脂速脂锚固剂
2节,分别为
K2335
和Z2360
各一节,锚杆间排距
800×800
㎜,矩形布置,托板型号为
150×150×8
㎜托板,安装成的锚杆外露长度不大于
100㎜,锚杆预紧力距不小于
100N
,网片采用
?6钢筋焊接,网 ...