低压配电设施维护作业程序
目的:规范操作低压配电设施的维护作业,确保低压配电设施的完好率,提高个人在工作当中的效率
和质量。
适用范围:适用于公司所管物业内低压配电设施的维护保养。
职责:综合维修员对低压配电设施进行有效运转
监控,发生小型故障要保证及时修复,大型故障则配合工程主管的工作。
程序:1.大型维保(变压器、主空气开关的维保)程序:
1.1停电按《低压配电设备停(送)电作业指导书》中的停单台变压器低压系统操作章程
执行。1.2压器内部紧固检查:紧固穿心螺丝,接级头子。
1.3压器绕组外和绝缘电阻的检查:绕组有无变形,绝缘层脱落、烧焦(高压绝缘电阻在
10M欧姆以上),否则禁止投入,须做绝缘干燥处理。
1.4变压器内部的风机检查:转动是否灵活,轴承是否需要清洗换油,风力风量是否足够。
1.5设备的各连接点进行检测、修理
维保。2.中型维保(支路空气开关、接解器、刀开关的维保)程序:
2.1停电按《低压配电设备停(送)电作业指导书》中的停支路电源操作程序执行。
2.2空气开关的回路检查:储能、合闸、跳闸回路动作是否灵活。
2.3气开关机械部分的检查,是否卡涩,螺丝是否紧固,三相触 ...
附件列表