十三、10KV 及以下电力
线路架设作业指导书
1. 目的:指导电力工进行电力线施工作业。
2. 适用范围:适用于 10KV 及以下电力线路架设作业。
3. 电力外线架设作业规程:
3.1 架空线路的立杆工程
3.1.1 测位:按设计坐标及标高测定坑位与坑深,钉好标桩,
撒好灰线。
3.1.2 挖坑:按灰线位置及深度要求挖坑。当采用人力立杆
时,坑的一面应挖出坡道。核实杆位及坑深达到要求后,平
整坑底并夯实。坑深允许偏差不
3.1.3 底盘就位:用大绳拴好底盘,立好滑板,将底盘滑入
坑内。用线坠找出杆位中心,将底盘放平、找正。采用现浇
底盘时,将搅拌好的混凝土倒入坑内,再找平,拍实。然后
用墨斗在底盘弹出杆位线。
3.1.4 横担组装
A、将电杆、金具等分散运到杆位,并对照图纸核查电杆、
金具等的规格和质量情况。应大于+100mm,-50mm;双杆的
两杆坑深度高差不应大于 20mm。
B、用支架垫起杆身的上部,量出横担安装位置,套上抱箍,
1
穿好垫铁及横担,垫好平光垫圈、弹簧垫圈,用螺母紧固。
紧固时,注意找平、找正。然后,安装连板,杆 ...