发电机励磁系统安全运转
注意事项
夏季高温天气下,励磁控制柜内最高温度达到
55℃,远高于电子元件
-10℃-40℃
的正常工作范围,为了降低励磁控制柜内温度,采取打开就地控制屏防护罩加强通风散热、就地加装临时冷却风机的非正常运转
方式降低励磁系统运转
温度,为了确保高温天气下励磁系统的安全稳定运转
,特制定华润电力首阳山《发电机励磁系统安全运转
注意事项》。
一、发电机励磁系统运转
规定:1、发电机励磁系统正常应运转
在“AVR
自动”方式,通道一运转
,通道二跟踪备用,无功自动遥调装置
AVC在投入状态。
2、发电机励磁系统
5台整流柜电流分配平衡,无异音、无故障报警信号。
3、发电机励磁系统励磁控制柜面板显示正常,无故障报警信号。
4、发电机励磁系统各分柜通风良好,滤网无堵塞。
5、发电机集电环各碳刷接触良好,无卡涩、过短、过热、打火现象。
6、发电机集电环风道滤网清洁无杂物堵塞。
7、发电机大轴接地碳刷接触良好,无卡涩、过短、过热、打火现象。
8、励磁变小间通风良好,励磁变油位、温度
正常。9、发电机励磁系统就地控制柜区域严禁使用对讲机等大功率通讯设备
,避免信号干扰引发励磁系 ...