高压电缆安装安全技术规程
(1)电缆盘存放应立放,电缆盘底部应使用楔子板楔紧,以防电缆盘滚动伤人。
(2)电缆盘起吊应使用强度足够的穿芯杠,不得直接穿钢丝绳起吊。
(3)电缆盘采用汽车运输时,应用钢丝绳、导链固定在运输车上,且应固定牢靠。
(4)电缆竖井内施工时,上下作业面不应有交叉作业,作业面上的门、洞应封闭或悬挂警示牌
,所使用的工具、材料应用绳索系牢,防止掉落。
(5)电缆竖井内作业人员必须系好安全带
。(6)竖井内照明应充足,满足作业和行走安全要求,潮湿环境中的作业面应使用安全电压照明。
(7)敷设工装应固定牢靠,受力支架应经强度验算,以防工装崩塌伤人。
(8)电缆盘应放置在强度足够、带刹车的专用电缆支架上,电缆支架应固定在地面,沿电缆出线方向的反方向应加装平衡拉力的固定钢丝绳,电缆解缆时在电缆盘下应布置胶皮垫。
(9)电缆出线方向应在电缆盘的上部。
(10)高压电缆的敷设应该制定
专门的施工措施经审查经批准后
执行。(11)竖井敷设电缆应采用从上往下敷设,敷设方案应计算整个敷设过程当中
电缆、电缆盘、电缆支架、机
具、刹车的受力,防止过载失控,引发安全事故。