全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
47 0
2025-08-09
采区高压电缆耐压试验安全技术措施
一、试验时间:
二、试验地点:
-610m
中央变电所
三、试验内容:
-610m
中央变电所至采区变电所高压电缆
直流耐压试验
四、安全技术措施:
1、试验设备下井前,应检验其性能良好,并检查试验工具齐全与否
。2、试验设备下井时,应采取适当措施保护好试验变压器高低压瓷瓶,并认真做好
设备防潮工作。
3、试验前,应清理试验场所的环境卫生,保证峒室清洁,以利于设备仪器、仪表的摆放及使用。
4、要求试验前及试验过程当中
,都必须检测试验场所瓦斯浓度,只有在瓦斯浓度在
0.5%
以下时方可进行试验;当瓦斯浓度大于
0.5%
时,应当立即
停止试验。
5、试验设备拆火、接火必须停电后进行,并有熟练电工专人负责。
6、试验必须要严格执行
有关电气试验细则,及试验工操作章程
。电气试验工应持证上岗。
7、试验时,应安排专人在试验场所外围巡视,严禁外人进入试验场所,并在试验场所周围设置保护围栏,以防外人接近试验设备,确保试验安全。
8、采区变电所被试验高压电缆及相关高防开关也应派专人进行看护警戒。
9、试验设备使用时注意事项:
(1)、试验设备搬动时应避免剧烈震动 ...