加氢装置主要危险性分析
2工艺设备的火灾危险性
加热炉用来为反应提供热量,如炉管壁温超高,会缩短炉管寿命
;当超温严重、炉管强度降低到某一极限时,可能导致炉管爆裂,造成恶性爆炸事故。材质缺陷、施工质量低劣、高温腐蚀、阀门不严、违章操作、点火等造成炉管和燃料系统泄漏,是炉区发生火灾的主要原因。炉管焊口、回弯头等处是容易发生火灾的主要部位。按《石油化工企业设计防火规范》的有关规定
,加热炉属于丙类火灾危险设备。
反应器是石蜡加氢装置的关键设备,包括加氢精制第一反应器和加氢精制第二反应器。器内主要介质为石蜡、氢气,且器内操作温度高、压力高,反应器在发生泄漏
或超温超压时,有火灾爆炸的危险性。高压氢与钢材长期接触还会使钢材强度降低
(氢脆),出现裂纹,导致物理性火灾爆炸。
例如:美国某炼油厂加氢裂化装置,在操作压力
17.2MPa
的高压反应器上,有一道
47.5cm
的裂口。使可燃气休喷出,引起装里泄压,造成重大火灾。
按《石油化工企业设计防火规范》的有关规定
,以反应器为主要反应设备的加氢精制属于甲类火灾危险设备。
高压分离器包括热高压分离器
(操作条件
:17.3MPa,240℃)
和冷 ...