防止变压器损坏事故
1严格按照
《电力设备预防性试验规程》(
DL/T596-2005
)在每年雷雨季节前进行试验,对试验结果要与往年同期数据比较,发现显著变化者,应当认真
分析并应当及时
向生技部汇报。
2变压器的绝缘油应当定期
进行简化分析、色谱分析、微水含量分析,分析每隔半年不得少于2次
。并与历年数据进行对比分析,对总烃含量超标的变压器应进行跟踪分析,找出原因加以消除。
3从油枕补充绝缘油或带电滤油时,应该先
将油枕中的积水放尽。不应从变压器下部注油,以防止将空气或将箱底水份、杂物等带入线圈中。
4变压器进行吊芯(罩)检查时
,应防止线圈绝缘受伤。安装导管时勿使引线扭接,且不能用力吊拉引线,以免造成根部和线圈受伤。检查铁芯及铁轭静电屏蔽引线是否紧固完好,以防止出现悬浮放电。
5检查变压器内部时
,应紧固铁芯压接件及紧固螺栓、穿心螺杆,彻底清扫杂物
,防止焊渣及金属杂物遗留在变压器内。
6安装时要进行仔细检查
套管各部位的密封情况,并设法检漏。要使接线端子帽及注油孔密封良好,严格防范
水份从引线进入变压器内或进入套管内发生故障。
7运转中的变压器套管要单独进行介损试验和油色谱分析 ...