冬季施工质量控制预案
一、冬季施工概念:
气温低于零度时,应当立即
采取冬季施工措施,当日平均气温连续
5d低于5℃时,已属进入冬季施工阶段,应采取冬季施工措施。气象统计资料表明,华中地区冬季施工阶段一般为当年
12月至次年二月。
二、冬季施工控制措施:
1、砼工程:
①对于正在进行结构施工的项目部,结合天气预报情况,在严重低温情况下,经合理判断分析后,砼浇筑前应提前通知搅拌站合理掺加外加剂(早强剂或防冻剂),确保在预定时间内达到砼临界受冻强度。同时,项目部应当及时
与甲方、监理协商沟通,做好掺加早强剂或防冻剂的技术及经济签证工作。
②为了减少冻害,应合理控制砼塌落度,砼的入模塌落度应比正常夏、秋季施工时略低
1-2cm
,不因泌水过多而形成早期冻害,项目应结合天气情况合理控制,砼塌落度宜控制在
18-20cm
。③楼层砼表面整平搓毛后,其裸露表面应当立即
用塑料薄膜覆盖保护,砼浇筑后如预计温度会降至零度以下时,必须采用毛毡或草袋予以覆盖保护,大体积砼工程或地下室工程应汇同公司共同制定专项养护方案。
④现场人工拌合的二次预制构件,应掺加防冻剂,薄壁栏杆砼二次施工构件,应合理控制拆模时间 ...