防止电气误操作事故的措施
为了防止电气误操作事故的发生,应逐项落实原水力电力部《电业安全工作规程》、《防止电气误操作装置管理规定(试行)》(能源安保【
1991
】1110
号)以及其他有关规定,并重点要求如下:
1严格执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准化,管理标准化
。2严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应当立即
停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许解除闭锁装置。
3应结合实际情况制定
防误闭锁装置的运转
规程及检测、修理
规程,加强防误闭锁装置的运转
、维护管理,确保已装设的防误闭锁装置正常运转
。4防误装置所用的电源应与继电保护控制回路所用的电源分开。防误装置应防锈蚀、不卡涩、防干扰、防异物开启,户外的防误装置还应防水、耐低温。
5建立完善防误闭锁装置的管理制度。防误闭锁装置不能随意退出运转
。停运防误闭锁装置时,要经本单位总工程师批准
;短时间退出防误闭锁装置时,应经值长批准,并应按程序尽快投入运转
。6采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备电气闭锁功能。
7断路器或隔离开关闭锁回路严禁用重动继电器,应当直接
用断路器或 ...