铝合金板吊顶的质量通病及防治措施
常见问题
产生的原因
预防措施及治理方法
拼板处不平整
(1)水平线控制不好:第一个是放线时控制不好、
不准;第二个是龙骨未调平,安装施工时又控制不好
(2)安装铝合金板的方法不妥当
(3)轻质板条吊顶,在龙骨上直接悬吊重物,承受不住而发生局部变形
(4)吊杆不牢,引起局部下沉。因吊杆本身固定不妥当,自行松动或脱落;或吊杆不直,受力后拉直不平
(5)板条自身变形,未加矫正而安装,产生吊顶不平
(1)对于吊顶四周的标高线,应准确地弹到墙上,其误差不能大于plusmn;5mm。如果跨度较大,还应在中间适当位置加设控制点
(2)待龙骨调直调平后方能安装板条;反之,平整度难于控制,尤其是当板较薄时,刚度差,受到不均匀的外力,那怕是很小的力,极易产生变形。一旦变形又较难于在吊顶面上调整,只能取下调整
(3)应同设备配合考虑。不能直接悬吊的设备,应另设吊杆,直接与结构顶板固定
(4)如果采用膨胀螺栓固定吊杆,应该做好隐检记录
(5)安装前要先检查板条平、直情况、发现不符合标准者,应进行调整
接缝明显
(1)接缝处接口露白茬,宏观上看,很明显
(2)接缝不平,在接缝 ...