在这里我和大家分享一下我在高氨氮污水处理这方面的一些经验和不足
。选这个项目的原因是这个项目是我处理过的污水中氨氮处理难度最大的项目。并且这个项目历时
8个月,期间我掉池子里腿骨折,瘸了半年,现在碎骨头还在腿里。自己选的路,含着泪也要走。没办法,打着石膏拄着拐杖硬是把这个水调了出来。很有成就感。言归正传,开始我们今天的课题。非科班出身,扯个闲篇。也是我那课件的前奏。最近事有点多。以后静下心来,好好给大家分享。望见谅,也望大佬指正。
这种的高氨氮污水是动物无害化污水。
这种污水原水
cod2022-05
000,氨氮800-2000
,车间排出的污水带有一定温度。污水高油脂高悬浮物,极易发生腐化变质。这个项目我接手的时候已经有三家环保公司折戬沉沙。其中有一个污水行业教授在这个项目上呆了半年也以失败告终。
(氨氮无法降到低于
45,管网排放标准,水也处理不动
)甲方开出条件:什么都不管,调试出来
30万一把拿走。调不出来一分不给。公司艺高人胆大,接了下来,交给我调试。没招,开整吧!既然甲方啥都不管,那就是姜太公在此,百无禁忌。所有招挨着上了。
1、吹脱,鸟粪 ...