门式脚手架搭设、拆除、安全管理注意事项
1、门式脚手架与模板支架的搭设程序应当符合下述规定
:1)门式脚手架的搭设应与施工进度同步,一次搭设高度不宜超过最上层连墙件两步,且自由高度不应大于
4m;2)满堂脚手架和模板支架应采用逐列,逐排和逐层的方法搭设;
3)门架的组装应自一端向另一端延伸,应自下而上按步架设,并应逐层改变搭设方向;不应自两端相向搭设或自中间向两端搭设;
4)每搭设完两步门架后,应校验门架的水平度及立杆的垂直度。
2、搭设门架及配件除应当符合
本规范的有关规定
外,尚应当符合以下
要求:1)交叉支撑、脚手板应与门架同时安装;
2)连接门架的锁臂,挂钩必须处于锁住状态;
3)钢梯的设置应当符合
专项施工方案组装布置图的要求,底层钢梯底部应加设钢管并应采用扣
件扣紧在门架立杆上;
4)在施工作业层外侧周边应当设置
180mm
高的挡脚板和两道栏杆,上道栏杆高度应为
1.2,m
下道栏杆应居中设置。挡脚板和栏杆均应设置
在门架立杆的内侧。
3、加固杆的搭设除应当符合
本规的有关规定
外,尚应当符合以下
要求:1)水平加固杆,剪刀撑等加固杆件必须与门架同步搭设;
2)水平加固杆 ...