全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
199 0
2025-07-04
加油站储油罐的建筑防火要求
1、加油站的汽油和柴油储罐,应采用卧式圆柱形钢油罐,城市汽车加油站的汽油、柴油储罐应当直接
埋入地下。汽油储罐严禁设在室内或用盖板掩盖的坑内。储罐容量不宜太大,其单罐容量不应超过
15m3
,在建筑密度大的地区,宜采用单一品种,只设
1油罐,容积不超过
10m3
,设1台加油泵。
2、当加油站建在郊区,储罐直接埋入地下有困难时,也可在地上或埋设成半地下式,但应设防火堤。
3、直埋油罐的进油管、量油孔、呼吸管等结合管,应设在人孔盖上,量油孔应采用铜、铝等有色金属尺槽,以防止钢尺与钢管摩擦打火。
4、地下油罐应单独设置呼吸管
,管径不应小于
50mm
;呼吸管必须安装阻火器,管口与地面的距离不应小于
4m。铅建筑的墙(柱)上敷设的呼吸管,其管口应高于建筑物
1m,与门窗的净距不应小于
3m。5、地下油管入孔,应设在坚固的操作井内。井盖应用碰撞时不产生火花的材料制成。
6、钢油罐必须作防雷接地,其接地点应不少于
2处,接地电阻不宜大于
10Ω。当油罐仅作防感应雷接地时,接地电阻不宜大于
30Ω,装有阻火器钢油罐,可不装避雷针(线)保护。埋地油罐的罐体、量油孔等金属 ...