建筑施工脚手架安全检查技术要求
1.扣件式钢管脚手架
1.1扣件式钢管脚手架检查评定应当符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定。
1.2检查评定保证项目包括:施工方案、立杆基础、架体与建筑物结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。一般项目包括:横向水平杆设置、杆件搭接、架体防护、脚手架材质、通道。
1.3保证项目的检查评定应当符合下述规定:
1施工方案
1)架体搭设应有施工方案,搭设高度超过24m的架体应单独拟定安全专项方案,结构设计应进行设计计算,并按照相关规定进行审核、审批;
2)搭设高度超过50m的架体,应组织专家对专项方案进行论证,并按专家论证意见组织实施;
3)施工方案应完整,能正确指引施工作业。
2立杆基础
1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并设排水设施,基础垫板及立杆底座应当符合规范要求;
2)架体应当设置距地高度不大于200mm的纵、横向扫地杆,并用直角扣件固定在立杆上。
3架体与建筑结构拉结
1)架体与建筑物拉结应当符合规范要求;
2)连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;
3)连墙件应 ...
附件列表