空调水处理操作章程
1、目的规范空调系统及机房管理工作,明确给排水管理工作内容。
2、适用范围
适用于YK大厦空调系统及机房管理。
3、职责3.1工程部运转
班值班人员负责空调系统及机房管理工作。
4、工作流程
4.1冷冻水系统
4.1.1
清洗膨胀水箱,加入杀菌剂,开泵循环
16~24小时。4.1.2
加入清洗剂,开泵循环
16~24小时,将系统内的浮锈油污渗透剥离。
4.1.3
排放所有冷冻水,拆洗冷冻过滤器,加水、排气,水满后开泵循环
2小时,再次排放冷冻水,反复冲洗
4~5次,至排出的冷冻水澄清透明。
4.1.4
按冷冻水容水量加入缓蚀剂,作防锈钝化处理,使
PH值达9。4.2冷却水系统
4.2.1
用人工方法清洗冷却塔,加入杀菌剂,开冷却泵循环
16~24小时。4.2.2
加入杀菌剂,开泵循环
16~24小时,作进一步的杀菌灭藻处理。
4.2.3
加入清洗剂,开泵循环
16~24小时,将系统内的浮锈渗透剥离。
4.2.4
排放冷却水,洗塔,用高压枪将冷却塔填充料冲洗干净,拆洗冷却过滤
器。4.2.5
对于中央空调系统:打开冷凝器端盖,端盖用专用打磨机打磨光滑,涂上
A、B型防 ...