水冷柜式空调操作章程
1目的规范水冷式空调系统的操作流程,明确给排水管理工作内容。
2适用范围
适用于YK大厦水冷式空调系统的操作管理。
3职责3.1工程部运转
班值班人员负责空调系统及机房管理工作。
4工作流程
4.1运转
前检查:
4.1.1
检查冷却水管的阀门是否处于正常位置,根据水泵入口压力表读数判定冷却水塔是否满水,开启冷却水塔补水浮球阀前端的控制阀。
4.1.2
开启排气阀排除管道中的气体,观察水压表的指示是否正常。
4.1.3
检查电压是否处于正常波动范围(
342-418
伏),以及电源指示灯是否正常。
4.2运转操作章程
:4.2.1
检查系统正常后,手动起动冷却水泵,观察水泵转向是否正确。
4.2.2
起动冷却水塔风机,空气流动方向应为自下而上。
4.2.3
对于安装了联动装置的空调系统,把冷却水塔风机和冷却水泵选择开关置于
"自动"位置,按动联动箱的起动按扭,风机及水泵即可相继自动起动。
4.2.4
机组运转过程当中
应经常巡检
各仪表指示,高低压、冷却水温差、电源、声音和指示灯指示是否正常,聆听机组运转
声音是否正常,如有异常,立即
停机,并认真做好运转
记录。 ...