区域照明评估报告
一、照明方式
公司所辖大峡水电站、小峡水电站生产区域及所有办公场所,照明设计总体上为一般照明,即不考虑特殊局部的需要,为照亮整个场地而设置的照明。
二、光源
目前公司各区域照明一般采用高压钠灯、金属卤化物灯、荧光灯、白炽灯,符合
GB52022-05
关于照明灯选用的有关规定
。三、灯具、线路和控制箱
公司各区域的现用灯具、线路和控制箱总体上质量完好,存在的不足
:1、部分线路老化:大峡电站主厂房顶部部分灯具线路存在接地、断线情况,且不易维护,影响了发电机层的照度。
2、大、小峡电站灌浆廊道、操作廊道环境潮湿,穿线管进水的情况较多,加装了隔离变压器和漏电保护器,预防了人员的触电伤害隐患,但由于线路、灯具进水造成的漏电保护器动作而影响照明的次数也较多。
四、照度
根据公司作业场所照度检测结果,公司各区域照明照度总体上符合工业企业一般观察生产过程(
Ⅷ等10Lx
、15Lx
、10Lx
)的标准,绝
大部分已经达到一般精细作业(
Ⅳ乙等75Lx
、100Lx
、150Lx
)的照度标准。对
照DL/T51
40—2001
《水力发电厂照明设计规程》的相关规定和要求,尚有以 ...