全部版块 我的主页
› 论坛 › 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 › 经管文库(原现金交易版)
133 0
2026-04-25
聚丙烯(PP)超静音排水管施工安装工艺详解
1.施工工艺流程:
承插式聚丙烯(PP)超静音排水管安装:
螺压式聚丙烯(PP)超静音排水管安装:
2.安装准备
  a.施工人员应熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。
  b。图纸会审,准备技术资料,进行技术、质量、安全交低。
  c.建立健全质量管理体系和质量控制检测制度。
3.测量放样、预制加工
  a.管道安装前,必须复核预留孔洞的位置和标高是否准确,必要时加以修整.立管安装之前先清理预留洞,后用铅锤线从顶层下锤到一层,高层建筑可以分段从上往下吊线并在各楼层相应位置标记立管支架的位置(支架高度一般为1.5m~1.8m)。楼层内支管安装放样,按照卫生间大样图和卫生设备的设计位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,在楼层顶板上用墨斗线弹出管道中心线并按要求标记支管吊架位置.
  b.在下料、预制加工或购买配件之前必须了解管道及各配件的尺寸、用途以免造成不必要的浪费。以楼层内的立管(层高为3m)为例三通采用a)顺水三通如图3。3.2计算立管的长度"L",
  L=层高(H)—三通长度(Z2)-伸缩量(ΔL);
  Δ ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群