塔吊与高压线防碰撞方案
一、编制说明
1.工程概况及特点
本工程为宁波申洲绿都四期工程
4#楼项目,位于北仑区新大路与黄山路交界处,总建筑面积
20219
㎡,地下
1层,层高
3.65m
;地上18层,层高
2.9m
。±0.000
相当于黄海高程
4.200
米,室外标高为黄海标高
3.400
米。本工程结构采用现浇钢筋混凝土框剪结构,结构安全等级二级,抗震设防烈度为七度。本工程桩基采用钻孔灌注桩,基础采用筏板式基础,地下室底板厚
500mm
,局部电梯井处达
4400mm
厚,承台面与底板面相平,厚度
1050
~4400mm
不等,地下室连续钢筋砼墙板厚
300mm
。砼强度等级:
7层及以下梁、板采用
C30砼,7层以上梁、板采用
C25砼;6层及以下柱、墙采用
C40砼,7层至11层柱、墙采用
C35砼,12层及以上柱、墙采用
C30砼。2.安全隐患
在拟建楼的北面有一电压为
10KV
的架空高压线走过
,高压线与
1-M轴几乎平行,在其北面离
1-M轴8-10
米,离地
8~12
米左右。自升式塔吊进行水平与垂直运输半径为
45m,高压线与塔吊的距离仅
42m左右。因高压 ...
附件列表