住宅建筑电气接地系统中的问题
1.以金属管代替PE线,等电位联结支线、桥架、金属管、带电器的柜(箱)门跨接地线线径不足。措施:金属管必须在保证不受机械、化学或电化学损蚀及完整的电气通路的情况下可做接地线,当设计注明PE线规格时,应按图施工,等电位联结支线不应小于6mm2铜导体;桥架(金属管、带电器的柜或箱门)跨接地线须用截面积不小于4mm2的铜芯软导线。
2.插座接地线从一个插座串接另一个插座,低于2.4m的灯具可接近金属导体未接地。措施:插座接地线接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松动造成后续插座接地失效;低于2.4m灯具的可接近裸露导体应有专用的接地螺栓及标识且必须接地可靠。
3.设备的“地排”没与接地干线直接连接,而是经过支架、基础槽钢等过渡,接地线的位置、截面积皆不清楚。措施:设备(照明柜、水泵等)的“地排”必须与接地干线直接连接,其基础槽钢应跨接接地,且有接地标识,有震动的地方接地线应有防松措施。
4.多层住宅采用TN—S系统时,进线在总进线箱处没有重复接地,高层和小高层住宅未能够按要求在配电间做MEB.措施:TN-S系统的PE线在总进线箱处应重复接地,高层和小高 ...