热机部分防火措施和灭火规则
1输煤设备系统、贮煤场
1.1长期停用的原煤仓输煤皮带系统
(包括煤斗、落煤管和除尘用的通风管
)的积煤、积粉必须清理干净,皮带上不得有存煤,以防积煤、积粉自燃,烧毁设备。
1.2输煤皮带系统输送燃用烟煤及以上易燃煤种的主要皮带宜选用难燃型。
1.3储煤场的地下,禁止敷设电缆、蒸汽管道,易燃、可燃液体及可燃气体管道。
1.4容易自燃的煤不宜长期堆存,必须堆存时,应有防止发生自燃现象
的措施,并经常检查煤堆内的温度。当温度升高至
60℃以上时,立即查明原因做好防范措施。
1.5输煤皮带上空附近和原煤仓格棚动火,必须执行动火工作票制度,并认真做好
隔离措施。
1.6储煤场、皮带、原煤仓着火的灭火规则:
①贮煤仓煤堆着火用水扑救。
②皮带着火应当立即
停止皮带运转
,用现场灭火器材或用水从着火两端向中间渐渐
扑灭,同时可采取阻止火焰蔓延的措施,如在皮带上覆盖砂土。
③原煤仓着火应用水喷雾灭火,禁止用水直接喷射,防止煤粉仓发生爆炸。
2燃油系统、贮油库
1 我司
应划定油区,将油罐、装卸油设备、油泵房、油加热器等设备划在一个独立的区域,油区周围必须设 ...
附件列表