全部版块 我的主页
› 论坛 › 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 › 经管文库(原现金交易版)
99 0
2026-06-04
主扇停止运转安全技术措施
我司通风方式为中央并列式,主井(兼做回风井)与
1#、2#副井(兼做进风井)位于井田走向中部。主扇工作方式为抽出式。风井:安装有两台同等能力的
2KZ-No28
型轴流式扇风机,一台运转,一台备用,装机容量为
800KW
。风量范围为
90~185m3/S
,风压范围为
1568
~4679.5Pa
。现工况点约为:负压
2450Pa
,风量162.05m3/min
。2022年我司
瓦斯测定结果为:
CH4为0.4m3/t
,CO2为3.02m3/t
,为低瓦斯矿井。为了安全有效地指挥矿井停风条件下的撤人工作特制定本预案,为了进一步保证
矿井因检测、修理
、停电或根据《煤矿安全规程》要求,矿井必须要有
因停电和检测、修理
主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏后恢复通风、排放瓦斯和送电的安全措施。公司所属员工必须认真严格执行
。一、停风期间安全技术措施:
1、瓦斯员在井下巡检
时,随时关注巷道内风量变化,一旦出现无风或风速明显减小,立即向调度室和区调度进行汇报,由调度室查明停风原因,并通知各个单位将井下除留守人员以外的所有的人员快速撤至
一水平主要进风大巷内。 ...
附件列表

主扇停止运转安全技术措施.docx

大小:36.82 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群