图书封面
习题答案
5.4 巩固练习
(1) 由三台PLC组成的一主二从PROFIBUS-DP网络通信。主站的DP地址为3,从站1 的DP地址为4,从站2的DP地址为5。
参考答案提示:第55-79页。DP地址更改:主站DP地址为3,从站1的DP地址为4,从站2的DP地址为5。地址分配和接线图与书中不同。程序参考第77-78页。
(2)由三台PLC组成的一主二从PROFIBUS-DP网络通信。主站的DP地址为6,从站1 的DP地址为7,从站2的DP地址为8。
参考答案提示:参考书中第55-79页,DP地址更改:主站DP地址为6,从站1的DP地址为7,从站2的DP地址为8。地址分配和接线图与书中不同。在时钟存储器中对闪烁频率设置。SA是开关,不是按钮,注意区别。程序参考书中第62-63页,第77-78页。
(3)由三台PLC组成的一主二从PROFIBUS-DP网络通信。主站的DP地址为9,从站1 的DP地址为10,从站2的DP地址为11。
参考答案提示:第55-79页。DP地址更改:主站DP地址为9,从站1的DP地址为10。从站2的DP地址为11。插入变量表,在变量表中输入存储器,单击“修改变量”,单击“监视变量”,通过变量表写入数据到存储器。通过变量表还可以看到接收的数据。变量表的应用参看书中第115页。