第一章施工图识读
1.设计规范要求,暖气支管不得小于
DN20
。2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。
给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。
管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。
3.镀锌钢管连接方式:《
DN100
丝接,>DN100
可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。
4.管道外皮距墙距离为
25-50mm
。5.采暖干管接立管时,当立管直线管段
<15m
时,采用
2个90。弯头,当直线管段
>15m
时采用3个90。弯头。
6.施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。
7.标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。
8.暖气片中应与窗同轴。
9.闸阀:开关作用,阻力系数
0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数
19。10.补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。
11.集气罐:干管末端 ...