目录本工程A座为框架剪力墙筒体结构,底板基础采用片筏基础置于钢筋混凝土钻孔灌注桩上,混凝土设计强度
C45,抗渗等级为
P20。B、C座为框架结构,底板基础采用反梁片筏基础形式
,混凝土设计强度
C45,
抗渗等级为
P20。底板混凝土浇筑主要采用混凝土输送泵和溜槽,且要求各段混凝土一次浇筑完成。共需混凝土
11500m
3。A、B、C幢具体构造见表
1-1。A、B、C幢筏板基础设计参数表
表1-1A幢基础底板由
“后浇带”分为三部分,后浇带宽
,长44m。B、C幢基础底板由
“后浇带”分为两部分,后浇带宽
,长66m。底板混凝土浇筑主要采用混凝土输送泵和溜槽,且要求各段混凝土一次连续浇筑完成。底板下为
PVC防水层,由于底板平面形状复杂,超厚、钢筋密、坑井多,且现场场地狭窄,可利用面积小,给施工增加了难度。
(一)现场平面布置
在筏基底板施工时在场地布置三台(
1号、3号、4号)塔吊,以解决底板施工部分材料的运输。
由于现场场地狭窄,底板钢筋加工拟采用场内与场外相结合。场内钢筋在坑内垫层上加工,其余钢筋加工在场外工厂场地进行,并采用分区域、分部位进行绑扎分类,按现场需用由专车运入现场 ...