XX省XX市XX抽水蓄能电站主体土建Ⅱ标
泄洪洞钻孔灌浆施工方案
合同编号:
XX编制:审核:批准:XX水利水电工程集团有限公司
XX电站施工项目部
XX年XX月XX日
1、概述XX抽水蓄能电站泄洪洞洞全长282.109m,洞室围岩为二长花岗岩,围岩质量:进水口斜坡段和闸室段(0+000.0~0+103.046)为II~III类;闸室后城门洞形段(0+103.046~282.109)为III类,局部IV类。
泄洪洞支护按不同部位分为砼衬砌支护和挂网喷射砼支护,洞内砼衬砌前预埋D50钢管作为回填灌浆管和固结灌浆钻孔定位孔,洞内回填灌浆、固结灌浆按三米一排(环)布置,回填灌浆范围为洞拱顶120°范围,每排最后灌浆孔应为最高顶孔,灌浆按环间分序,环内加密原则进行。
泄洪洞灌浆分为四个部分:(1)洞脸(进口)固结灌浆;(2)洞内回填灌浆;(3)洞内围岩固结灌浆;(4)挑流坎固结灌浆。
各部位钻孔灌浆量见下表:
2、施工布置
泄洪洞灌浆施工、洞外布置、制浆系统、高压泵送至洞中浆液中转站,再由中转站将浆液送至灌浆作业点。其布置见下图: