深层搅拌桩防渗墙施工方案
1.工程概况
本标段水泥土深层搅拌桩防渗墙施工部,共计
582m
,设计防渗墙深度为
14m,合同工程量为
9874m
2。2.施工原理及工艺流程
水泥土搅拌桩防渗墙以水泥浆为固化剂,通过桩机在地基深处就地将土体和固化剂强制搅拌,利用固化剂和土体、水之间的一系列物理、化学反应,使土体硬结成具有良好整体性、稳定性、不透水性的并具有一定强度的水泥土防渗墙。本工程搅拌桩拟采用叶片喷浆方式的施工工艺,即喷浆下沉,喷浆提升,一次完成作业。
3.墙体材料
防渗墙墙体材料选用水泥土,水泥掺入量以
12%~15%控制,最终配比由现场生产性试验确定,水泥采用
425普通硅酸盐水泥。水灰比一般为
0.5~2,现场主要通过控制水泥浆比重的方法达到控制水泥浆液水灰比的目的。在施工时可根据现场配方试验对浆液水灰比及水泥渗入量进行调整。
4.防渗墙质量技术指标
深层搅拌桩水泥土防渗墙的有关设计指标如下:
防渗墙厚度≥
0.30m
;轴线平面偏差≤±
2cm,垂直偏差≤
0.5%
;防渗墙渗透系数
i≤2.5×10-6cm/s
;单轴抗压强度:水泥土
28d龄期的抗压强度≥
1.0MPa
...