群塔施工方案审核意见回复
1、方案重点错误,群塔方案主要针对塔吊运行过程的注意事项方面进行叙述;
回复:在 P12 页中“群塔施工作业”增加塔吊运行过程注意事项。
2、《塔式起重机安全规程》规范号错误,内容中多次引用此规范,核实是否为
对应条款;
回复:规范编号 GB5144-2006,在 P1、P10、P15、P16、P20,中规范号已修改。
3、第 6.2,“由于本工程总建筑高度为 13.25m,高度交低”,错别字;
回复:P12 页中,“高度交低改为”,高度较低。
4、“在安装塔吊是塔吊高度一次顶升到位,1#塔吊顶升 8 个标准节,2#塔吊顶
升 6 个标准节”,补充安装及顶升顺序;
回复:P12 页中增加安装、顶升顺序内容。
5、“钢丝绳直径的计算与选择应符合 GB/T 13752-1992 中 6.4.2 的规定”,规
范过期。
回复:P14页中,“钢丝绳直径的计算与选择应符合GB/T 13752-2017”中6.8.1
的规定。在塔机工作时,承载钢丝绳的实际直径不应小于6mm。