直流电消失事故
应急预案
批准:审核:编写:2016
-8-1直流电消失事故处理预案
1、应急处置基本原则
1.1立即退出该直流系统所有
馈线空开
;1.2尽快恢复直流系统用电;
1.3及时汇报调度,根据调度命令
进行处理
;2、全站直流电消失现象
2.1控制屏、保护屏所有指示灯灭
;2.2控制屏无任何信号指示灯亮
;2.3 主控室后台机
直流电压指示为0
;2.4220V直流配电屏上直流电压表、电流表指示为0
;2.5充电控制模块无显示。
3、应急程序
确定直流系统故障全停后,运维人员应立即汇报调度
,拉开直流电源配电屏上
所有馈线开关,查找故障原因,尽快恢复供电。
4、事故处理方法
蓄电池组进行整组电压测试,检查蓄电池是否正常。直流系统恢复运行稳定后,运维人员应检查并调整直流母线电压正常,
依次送上
直流电源配电屏上
所有馈线开关
,并检查各保护装置运行正常。恢复的过程中,在合上各直流负荷回路
馈线开关时,若出现有的
馈线开关合不上或跳开的情况,不能再合该
馈线开关,在恢复了其它回路
馈线开关后,立即汇报调度,通过倒闸操作将故障设备隔离。
...