全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
192 0
2024-10-18
一、某工程为办公楼,框架剪力墙结构,设计使用年限50年、抗震等级一级、抗震设防烈度8度。工程地下一层,地上十二层,单层建筑面积1500㎡,总建筑面积16500㎡;地下为车库及库房,地上为办公。 工程使用钢筋有HPB300、HRB400E,现场设立砼、砂浆试块标养室。
问题:
(1)当钢筋进场后应进行哪些复验?
(2)对带E钢筋其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合哪些规定?
(3)砼、砂浆试块标养室温湿度规定?
答:(1)、屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差。
(2)、
抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;最大力下总伸长率不应小于9%。
(3)、混凝土标准养护室温度控制在20 ± 2
℃,相对湿度在 95
%以上。二、某工业建筑施工项目,在测量管理工作中,发生了以下事件一、施工方依据测绘部门提供的放线成果、红线桩及场地控制网,测定了建筑物位置主控轴线、建筑物±0.000绝对高程等;
事件二、施工单位在完毕施工测量方案、红线桩校核成果、水准点引测成果及施工过程中各种测量记录后,填写并报监理单位审核。
1 ...